排烟风机是否必须设置风机房呢?作为非专业安装人员来说,可能对此并非很了解。不过别急,下面我来为大家介绍排烟风机的相关知识。

排烟风机是否必须设置风机房

不一定非要设置风机房。在户外或者是屋面的排烟风机,可以不设立专门的风机房,也就是可以裸露户外。不过,除了需要采取遮蔽、防雨措施之外,还应该注意检修。

按照有关标准,机械施压送风风机要选择轴流风机或中低压离心风机,其设立要满足以下规定:

1、送风机的进风处要直通户外,并且要采取避免烟气被吸入的办法。

2、送风机的进风处要设到机械施压送风系统的下方。

3、送风机的进风处不要跟排烟风机的出风处设到同一面。当的确存在困难的时候,送风机的进风处跟排烟风机的出风处要分开布局,且竖向布局时,送风机的进风处要设立到排烟出口的下面,这两者边沿最小垂直距离不得低于6.0米。水平布局时,两者边沿最小水平距离不得低于20.0米。

4、送风机应该设立在系统的下方,并且要采取确保每层送风量均衡性的措施。

5、送风机要设立到专门的机房里,送风机房必须满足目前我国标准《建筑设计防火规范》GB 50016的要求。

6、当送风机的出或进风管中设置单向或者是电动风阀的情况下,需采取火灾过程中自主打开阀门的措施。

7、水平设立的送风管道,当设立在吊顶中时,其耐火时间不可小于0.50小时。当不设立到吊顶内时,其耐火时间不可小于1.00小时。