进行电路改造时,我们需注意电线要和电器功率相匹配,那么4千瓦用多少平方的电线呢?

一、4千瓦用多少平方的线

1、4千瓦电器在单相电中可以使用4平方的铜芯电线。大家可根据公式P=UI进行计算。单相电电压为220V,电器电流=4000÷220≈18.2A。电器的启动电流一般会超过额定电流,如果启动电流为额定电流1.3倍,则18×1.3=23.4A,最近的开关规格为30A。2.5平方铜芯电线安全载流量为28A,4平方铜芯电线安全载流量为35A,因此4千瓦电器可使用4平方铜芯电线。

2、在三相电中4千瓦电器可使用1.5平方铜芯电线。大家可根据公式p=1.732UIcosφ,cosφ取0.85,电压为380V,电器额定电流为=4000/1.732/380/0.85≈7.1A。启动电流按1.3计算,则为7.1×1.3=9.23A,电器开关选10a,1.5平方电线最大安全载流量为15A,因此在三相电中4千瓦电器可使用1.5平方铜芯电线。

二、选购电线要注意什么

1、购买电线时,我们可注意电线的规格大小是不是和电器功率等相匹配。大家可请电工计算电线的规格大小,在计算电线规格大小时,电线要预留一定的余量,这样可降低线路超载的概率。一般电线上会标注规格大小等相关信息,大家根据需求选择不同规格的电线产品。

2、在购买电线时,火线、零线、地线不能买同一颜色的产品,因为这三种电线颜色相同,容易出现线路接错的问题。在选购电线时,我们还需注意电线的质量,例如我们将电线反复弯折,电线绝缘层会不会存在明显折痕。我们也可以用游标尺测量一下电线的尺寸有没有存在较大的误差等等。

小编总结:关于4千瓦用多少平方的线,小编就简单的给大家介绍到这里了。希望通过阅读本文之后,大家能够对于4千瓦电器用多大规格的电线有所了解。想要了解更多相关方面的资讯,大家可继续关注谷哥装修网。